最近在搞一个老路改造项目,老桥全部拆除新建,新桥桩基布置和老桥桩基桩间距还要遵守规范2.5倍桩间距吗,网上意见众说纷纭,有说规范规定间距是为了避免两个受力桩的应力圈重叠,既然老桩不用就当是一块不能提供摩阻的石头,有说依然应该考虑规范桩间距,要不然一样会塌孔请大伙讨论一下,发表高见:
1、不要问论坛能为你做什么,而要问你为论坛做了什么;
2、一个好的站点是靠大家的努力建成的,懒于回答别人的人也不会得到别人的回答;
3、如果你发现你论坛金币不够,下载不了东西,那就证明你很不地道,从来不知道奉献,只懂得索取。
离线backformer

发帖
1182
金币
76778
威望
445
贡献值
428
桥币
218
RMB
15520
只看该作者 沙发  发表于: 2015-02-10
11:41:18 32y 9rz  
野鼬鼠 2015-02-10 11:41:18 P)hGe3  
老桩在没有承载的情况下  其自重对周围的应力扩散没多大影响  应力重叠的群桩效应指的是  周围桩都在承载下的情况   -G'3&L4 D  
野鼬鼠 2015-02-10 11:41:38 -i_XP]b&  
老桩不用  可以把墩柱拆除   就没事了 b/\l\\$-  
11:43:21 JuOCOl\  
步步为营 2015-02-10 11:43:21 q0['!G%["  
不重叠影响打桩就行 e~9g~k]s  
E8t{[N6d  
5^CWF|  
11:41:21 S)'&+HamI  
★+洋+深圳 2015-02-10 11:41:21 i=hA. y`  
老桩利用就要满足2.5d  不用就不用管  个人看法 OHnsfXO_V  
★+大鹏+桥梁检 2015-02-10 11:41:51 p;D {?H/  
'F:Tv[qx  
★阿星+深圳 2015-02-10 11:42:33 C*1 1?B[  
DK'S4%;Sp  
11:46:19 ^&c &5S}  
clove  2015-02-10 11:46:19 7 9k+R9m  
不用,重庆好多都是在原来的桩基旁边做的新桥 pX$ X8z%  
clove  2015-02-10 11:46:24 )jjaY1E  
挨在一起 JL<<EPC  
1、不要问论坛能为你做什么,而要问你为论坛做了什么;
2、一个好的站点是靠大家的努力建成的,懒于回答别人的人也不会得到别人的回答;
3、如果你发现你论坛金币不够,下载不了东西,那就证明你很不地道,从来不知道奉献,只懂得索取。
离线zhangyigui

发帖
388
金币
310
威望
1
贡献值
51
桥币
4
RMB
0
只看该作者 板凳  发表于: 2015-09-02
       我觉得,老桩没有承载以后,就犹如把以前的土换成混凝土一样,只是这种情况,觉得如果桩长较短的话就不要考虑桩侧的摩擦提供的承载力,这样偏安全,如果桩很长,就得实际考虑了,但是具体咋个考虑摩阻力这个就靠经验了。 {M\n  
以上个人愚见。
离线袋鼠大军

发帖
66
金币
147
威望
0
贡献值
0
桥币
0
RMB
0
只看该作者 地板  发表于: 2017-02-06
不知道呢,应该要遵守把 N:Ir63X*#  