论坛风格切换切换到宽版
  • 3728阅读
  • 3回复

是否可以突破《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008规定的最小桩距 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线backformer
 

发帖
1181
金币
76422
威望
445
贡献值
428
桥币
218
RMB
15520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-02-10
是否可以突破《建筑桩基技术规范JGJ94-2008规定的最小桩距
Kingckong按:前段时间曾与朋友讨论过“桩距可否小于3d”的问题,现根据资料整理了有关内容,供参考。
\tfhF#'  
5N[H@%>QO  
l8 XY  
"b0!h6$!H  
1、规范条文引述: x8Nij: K#  
《建筑桩基技术规范》JGJ94-20083.3.3条第1款: w1)SuMFK_  
基桩的最小中心距应符合表3.3.3-1的规定;施工中采取减小挤土效应的可靠措施时,可根据当地经验适当减小。 .~%,eF;l$  
3.3.3-1                    桩的最小中心距                
土类与成桩工艺
排数不少于3排且桩数不少于9根的摩擦型桩桩基
其他情况
W;T (q~XK  
非挤土灌注桩
3.0d
3.0d
"v+%F  
部分挤土桩
3.5d
3.0d
}-PV%MNud  
挤土桩
8O.5ML{  
非饱和土
4.0d
3.5d
:Oc&{z?q  
饱和黏性土
4.5d
4.0d
aFDCVm%U|  
钻、挖孔扩底桩
2DD+2.0m(D>2m)
1.5 DD+1.5m(D>2m)
9=G dj!L  
沉管夯扩、钻孔挤扩桩
(h27SLYm  
非饱和土
2.2D4.0d
2.0D3.5d
7VA6J-T  
饱和黏性土
2.5D4.5d
2.2D4.0d
注:1 d —圆桩直径或方桩边长,D—扩大端设计直径
e:(~=9}Li  
2当纵横向桩距不相等时,其最小中心距应满足“其他情况”一栏的规定。 QW>(LGG=  
3当为端承型桩时,非挤土灌注桩的“其他情况”一栏可减小至2.5d。 ixJwv\6Y  
]*\<k  
桩基规范的上述规定基于两个因素:1)有效发挥桩的承载力,2)成桩工艺。 fVxRK\a\\  
 o[>p  
2、挤土效应与桩距: Nu6]R677Y  
1)部分挤土桩、挤土桩在成桩过程中,无可避免的对周围环境(包括桩本身)造成一定的不利影响。以静压预制桩为例,挤土效应有以下方面[3] _R;+}1G/  
V2*m/JyeB  
*Bx' g| u  
5U.,iQ(d  
img: http://s4.sinaimg.cn/middle/557d7ea6gbe782188e213&690 >}B~~C;  
.iH#8Z  
#mbl4a  
Zq>}SR  
i ,g<y  
R,ddH[3  
p&(~c/0  
2)对于部分挤土和挤土桩成桩过程挤土效应随桩距减小而加剧。因此2008版桩基规范修订时适当的增加了最小桩距的要求。 x^JjoI2vf  
3)对于采取有效减小挤土效应措施,部分挤土桩、挤土桩的最小桩距可根据其减挤效果将规范规定(2. 6-1) 的最小桩距相应减小0.5~ 1. 0d,但不应小于3d
以静压预制桩为例,有效减小挤土效应措施可以包括以下方面[3]
:]-? l4(%  
21G:!t4/?n  
img: " width="555 z,/y2H2  
RYKV?f#[H  
img: http://s16.sinaimg.cn/middle/557d7ea6gbe543b24135f&690 me/ae{  
`-)Fx<e  
Jul xFjC  
h}$]3/5H  
?u8 vK<2h  
3、桩侧阻力的群桩效应与桩距
1)桩侧阻力只有在桩土间产生一定的相对位移才能充分发挥。当桩距过小时,桩间土的竖向位移因相邻桩的影响而增大较大,桩土间的相对位移随之而减少,导致桩侧阻力不能充分发挥,从而群桩的承载力小于单桩承载力之和。这是群桩效应的表现之一。
2)根据粘性土、粉土、砂土中的钻孔桩群桩试验,当桩距小于3d 时,侧阻力由于桩与桩的相互作用而有所降低。这种效应在粘性土中相对更明显。据美国、英国相关规范的规定,当桩距不小于3d 时,桩基承载力不考虑群桩效应。鉴于以上情况,2008年版桩基规范修订时规定了第3.3.3条的最小桩距,同时对于群桩基础承载力确定不计侧阻和端阻的群桩效应。这样处理,方便设计,也不会留下安全隐患。
3)设计中出现由于平面受限,桩距不得不小于3d,此时导致桩侧阻力因相互影响而降低,即使施工阶段采取有效减小挤土效应措施,如果桩距还是不变,桩基在正常使用阶段还是存在群桩效应的。对此,设计时基桩承载力特征值可将总侧阻力乘以侧阻折减系数后确定。侧阻折减系数按文献[2]P388方法确定。
4C_-MJI  
Y4dTv<=K@i  
JPTVZ  
=m= utd8  
Rd.[8#7VE  
~+Da`Wp  
mLn =SU{#  
J#y?^Qm$)<  
4、结论与建议 uH-*`*  
1)可以突破《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008规定的最小桩距; A4W61f  
2)对于采取有效减小挤土效应措施,部分挤土桩、挤土桩的最小桩距可根据其减挤效果将规范规定(3.3.3-1) 的最小桩距相应减小0.5~ 1. 0d,但尽量不要小于3d e/h7x\Z  
3)设计中出现由于平面受限,桩距不得不小于3d时,要折减基桩的侧阻力;此外即使是挤土效应不明显的桩型(如钻孔桩等),也应提出有效减小挤土效应措施(如跳钻),因为2根桩靠的太近,旁边钻桩时会对周边的土有扰动,如在影响范围内有未凝固的桩混凝土,就容易出现桩身缺陷。 84*Fal~Som  
C&ivjFf  
;.r >  
P'6(HT>F?  
K*Tvo `  
IK-E{,iKc  
[1]       JGJ942008建筑桩基技术规范[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2008. k&P_ c  
[2]       刘金砺,高文生,邱明兵. 建筑桩基技术规范应用手册[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2010. 4GRmo"S  
[3]       张明义. 静力压入桩的研究与应用.[M]. 北京:中国建材工业出版社,2004. KCed!OJ+  
:1wMGk  
8_tMiIE-pS  
1、不要问论坛能为你做什么,而要问你为论坛做了什么;
2、一个好的站点是靠大家的努力建成的,懒于回答别人的人也不会得到别人的回答;
3、如果你发现你论坛金币不够,下载不了东西,那就证明你很不地道,从来不知道奉献,只懂得索取。
离线backformer

发帖
1181
金币
76422
威望
445
贡献值
428
桥币
218
RMB
15520
只看该作者 沙发  发表于: 2015-02-10
1.工程概况 F41!Dj7  
  阜阳市泉河新大桥位于阜阳市区内,是在拆除老桥的基础上进行扩建,设计全长73995m,由主桥、引桥及两头引道组成,其中主桥为8孔30m预应力T梁,直径16m钻孔灌注桩基础。两岸引桥共18孔,为144m~160m不等跨预应力空心板梁,直径12m钻孔灌注桩基础。南北两岸分别有引道10010m和11457m。该桥址处地质状况较好,主要为亚粘土层,主跨14号、15号、16号桥墩座落在主河道上,墩址处常水位水深50m~90m。受桥梁布局的影响,新桥14号、16号桥墩座落在老桥1号、3号墩址处。原有桥梁为净跨20m的钢筋混凝土桁架拱桥,新桥施工前老桥上部结构已被拆除。通过施工实测和多方调查,确定老桥墩墩身以下为钢筋混凝土承台,承台长82m,宽60m,厚20m,承台以下为打入桩基础,桩长150m~170m,截面45cm×45cm的方桩,每墩打入桩数量18根,墩身方向分3排,桩间距10m~120m不等。新桥施工前,已通过水下爆@破拆除墩身,爆@破后,部分混凝土残渣散落在河床表面,也给新桥基础施工造成一定难度。具体施工时发现新桥14—2号、14—3号、16—2号桩分别有老桥打入桩基础占据桩位,致使钻孔工作不能进行。 DAu|`pyC%  
  2、施工方案拟定 0!vC0T[  
  根据墩址处地质水文文件,考虑后序工序施工要求,老桥桩基础清除必须做到以下几点:①一次性成功,桩体须全部消除,以利钻孔灌注桩施工,不能出现断桩,使部分桩体留地下。②拔除方桩过程中,尽可能保持桩四周土体的稳定性,以确保灌注桩施工质量。③新桥主跨桥墩为三桩式墩身,桩间距75m,待清除老桥打入桩距新桥灌注桩最近距离58m,因此,在桩体清除过程中,尽可能减少对附近土体产生冲击力,避免对新桥已成桩体造成损害。所以,施工方案拟定采取从土体中剥离桩体,施加外力拔除的方法。该方案实施安全可靠,一次性拔除,对已成桩及周围土体影响较小。打入桩拔除后,及时封填土,短期内可进行钻孔灌注桩施工。 GoEIY  
  3、施工方法 @IiT8B  
  3.1待拔桩位 zW0AB8l  
  设钢护筒,待拔桩在钢护铜内,以偏移钢护筒中心40cm为佳。钢护筒打入河床表面以下,打入深度根据河床土质密实情况而定,使钢护筒在钻孔过程中能随承受一定高度的静水压力。 Km <Wh=  
  3.2待拔桩与钢护筒壁 M@'V4oUz  
  在待拔桩与钢护筒壁距离最大处钻大直径孔,孔深超过待拔桩尖以下不少于20m,孔径不小于80cm,并使待拔桩侧面紧贴孔壁上,以便潜水员从大直径孔孔口处入水,检查待拔桩周围土质剥离情况,固定捆绑千斤绳。在待拔桩周围,与大直径孔壁接合处起,连续钻小直径孔,小直径孔深不少于待拔桩长,孔径20cm~40cm,先后孔位应连续,以保证待拔桩与四周土完全分离。 }=;>T)QmMO  
  3.3待拔桩侧四周孔位连通 <Z m ,q}  
  连通后,进行清孔作业。清孔主要目的是促进待拔桩侧土完全剥离,减小拔桩摩阻力。清孔由钻杆或其它管具送进高压水,水流出口向着桩侧,顺序由上向下进行。沉淀在孔底的沉渣随同泥浆由护筒口流进沉淀池,部分沉积在大直径孔底。清孔时泥浆浓度控制在120g/cm3,并注意保持护筒内承压水头高度,以防清孔过程中坍孔现象的发生。 [V)sCAW  
  3.4清孔结束 (FjgnsW  
  清孔结束,潜水员由大直径孔内下潜一定深度,检查桩四周土剥离情况,固定捆绑千斤绳,进行拔桩作业。 j^%i?BWw  
  华东公路2002年第4期2002年第4期唐谦,郝智明,刘洪:影响钻孔灌注桩施工的老桥基础处理图1待拔桩施工示意单位:mm。 mzT} C&hfP  
  4、实施步骤 rd,mbH[<C  
  4.1搭设拔桩工作平台 K%pmE?%,8  
  工作平台是桩体拔除过程中主要承重体系,本身应有足够的承载力和稳定性。工作平台采用打入钢管桩作基础,钢管桩用直径180mm,壁厚6mm钢管加工制成。钢管桩沿新桥桥墩中线两侧分双排布置,每排桩间距15m~20m,排间距160m。近墩身两排桩间距40m,满足钻孔灌注桩和拔桩施工要求。钢管桩桩顶用槽钢连成一整体,槽钢焊接在桩顶上,增加施工平台整体稳定性。槽钢顶面纵向布置“工”字钢,作为荷载分配梁。为满足钻孔灌注桩施工需要,整个施工平台搭成长220m,宽750m,共打入钢管桩44根,根据河床土质情况计算和经验估算,施工平台能承担竖向荷载约350t,满足施工需要。拔桩实施前,用10m×055m×440m立体桁架置于平台“工”字钢上,作为承重梁,高度根据施工需要,平面叠放增加。 ]R4)FH|><  
  4.2埋设钢护筒 W;N/Y3Lb  
  钢护筒采用厚度10mm钢板卷制而成,内径20m,为方便使用,护筒加工成单节长20m,各节之间法兰连接,最底节底口。钢板切割成45°坡口,以利护筒夯击下沉。护筒就位应准确,满足大小直径孔钻孔需要。就位前应用冲抓锥清除待拔桩四周河床混凝土残块及其它杂物、淤泥,使待拔桩顶高出护筒内河床面30cm~50cm,以利钢护筒准确就位。就位时,钢护筒由钻架吊起,直立拼接下沉,待护筒底口切入河床后,再整体吊起,由潜水员引导护筒准确就位。夯击下沉过程中应采取措施确保钢护筒不偏位,就位后最大倾斜度不得大于1%。护筒底口穿过河床表面淤泥,切入较稳定亚粘土层15m~20m,根据经验能够满足钻孔需要。钢护筒就位后,用直径50cm冲抓锥沿钢护筒内壁四周抓捞护筒内淤泥层中混凝土残块,冲抓锥落距不能太大,控制在25m左右。冲抓过程中,应避开待拔桩,以防造成桩头混凝土破碎,桩体钢筋向四周散开,增加水下切割难度。若护筒内淤泥层太厚,冲抓效果不够理想,应清除护筒内淤泥。 YQ]H3GA  
  4.3钻孔剥离待拔桩四周土层 68HX,t  
  护筒就位并固定后,进行钻机就位和校正。先在桩一侧钻大直径孔,钻孔前应有潜水员引导,准确定孔位。大直径孔壁与待拔桩侧面应有不小于5cm的间隔,避免钻孔过程中钻头碰及桩体,造成斜孔和机械事故发生。为确保护壁效果,泥浆浓度一般控制在130g/cm3~140g/cm3之间,或采用膨润土造浆护壁。钻进过程中,应根据具体情况,合理控制钻孔进度。小直径孔钻孔方法,也采取泥浆正循环,成孔直径30cm,孔壁距相邻孔及待拔桩侧面应有5cm左右间距,避免钻孔过程中钻头偏移或碰及混凝土桩身。发生此情况,应移动钻机偏离相邻孔位或待拔桩一定距离,再继续钻进。每一孔成孔后,即时清除孔内沉渣,清孔采用钻机自配设备,从钻杆底端射水,由上至下,钻杆下移速度0.5m/min左右。水流尽可能射向待拔桩侧,流向与桩侧面成45°角向下,防止水流直接冲击待拔桩侧相对孔壁,造成坍孔,影响桩侧土剥离效果。四周孔清孔完毕,进行拔桩准备工作。 m@O\Bi}=}  
  4.4拔除钢筋混凝土方桩 b<F 4_WF  
  4.4.1拔桩要克服的阻力 Vw{Ys6q  
  (1)桩侧摩阻力,可由公式P=ULiIi估算。 QhGg^h%6  
  式中U——为桩的周长,m; j&Hn`G  
  Li——为桩侧各土层中第i层土层厚度,m; =O;SXzgE  
  Ii——桩侧面土层第i层对桩侧极限摩阻力,kPa; h+74W0 $  
  P——为极限桩侧摩阻力,kN。 5dgBSL$A}]  
  由于桩侧摩阻力与桩侧土剥离情况有关系,估算桩侧摩阻力,要弄清桩侧土层剥离效果。从具体施工中知道,采用桩侧钻孔闭合方法剥离土层,剥离效果一般在50%~60%,且桩体上半部分剥离效果较好,在80%以上,下半部因土质坚硬,并夹有大量结核性物质,造成钻位偏离,影响剥离效果。 hL`zV  
  (2)待拔桩体及附着土自重,根据桩体截面形状和长度计算。 AltE~D/4  
  (3)桩体拔动瞬间,在桩尖及桩侧四周形成真空,产生真空引力。这是一个变力,随着桩体拔动,桩侧土被破坏,真空引力减小消失。在具体实施过程中,不计真空引力,根据桩侧土层剥离情况,估算待拔桩摩阻力及桩体和附着土重之和约为600kN~750kN。所有设备提供的总牵引力不得小于桩侧摩阻力和桩体自重之和的15倍~20倍。 } )e`0)  
  4.4.2拔桩具体步骤 6fV)8,F3  
  (1)在工作平台上组拼两排平行的立体桁架梁,桁架梁跨越桩位,间距70cm,其上布置4排20cm×20cm×220cm双层方木,作为拔桩时施工加上拔力的作用点。拔桩采用4套20t手拉葫芦和1套牵引力为35t的滑轮组共同施加。 |?| u-y  
  (2)在已剥离土层的方桩上端固定捆绑千斤绳,千斤绳应捆绑牢固,防止上拔桩过程中上脱。同时根据千斤绳的位置和方向固定手拉葫芦及牵引滑轮组。在每一根受力千斤绳同一平面位置拴一根红色信号绳,判定拔桩过程中方桩的位移情况。 Qi[D&47XO  
  (3)手拉葫芦施力应均衡。施加总的牵引力达到估算的桩侧摩阻力和桩体及附着土自重之和时,停止施力,持荷10h~15h,并注意观察钢丝绳及各施力设备的工作情况,此后,牵引力每增加15%,停止并持荷10h~15h,以减小桩尖及桩侧产生真空引力影响,直至拔出桩体10m~15m。
1、不要问论坛能为你做什么,而要问你为论坛做了什么;
2、一个好的站点是靠大家的努力建成的,懒于回答别人的人也不会得到别人的回答;
3、如果你发现你论坛金币不够,下载不了东西,那就证明你很不地道,从来不知道奉献,只懂得索取。
离线xl543260585

发帖
483
金币
707
威望
1
贡献值
0
桥币
0
RMB
0
只看该作者 板凳  发表于: 2015-02-18
················
相信我!
离线mail333

发帖
640
金币
648
威望
0
贡献值
0
桥币
0
RMB
0
只看该作者 地板  发表于: 2015-03-08
      
快速回复
限100 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个